晓海 2011-01-20 18:10:13 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 538查看 5回答
为什么搭接取值不一样?
问题补充:你们看搭接,一样的砼号一样的抗震为什么取值不一样,回答1,2的,你们没看图吗? 还是没看清楚题目,跟你说了一样的砼号一样的抗震
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
尊敬的用户您好,我是新干线后台管理员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的:钢筋的搭接取值不一样跟抗震等级、砼标号有关,而且跟构件有关系。不同构件同种抗震等级、砼标号,搭接取值也会不一样。以上就是我的答案,如果对您有帮助,麻烦您采纳我的答案。感谢您的配合,祝您工作顺利,生活愉快!
2011-01-21 08:57:50
-
1、除了和抗震等级、砼标号有关,还和错开百分率有关, 搭接=锚固值*修正系数 当错开百分率为25%时修正系数为1.2 当错开百分率为50%时修正系数为1.4 2、如图,框架梁的27*1.2=32.4大约为33 柱子的为27*1.4=37.8大约为38, 3、可以修改一下柱子的错开百分率,搭接会跟着变化。
2011-01-20 19:23:55
-
影响搭接的因素就是:抗震等级、砼标号。所以在钢筋直径相同的情况下那2个音素任意一个不同搭接的长度就会不同!请仔细看一下03G101-3 P34 搭接长度的算法,您看见接头率了吗?
2011-01-20 18:36:23
-
同意竞真的回答
2011-01-20 21:58:43
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看