小李 2011-01-20 20:55:07 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1133查看 6回答
防潮层的问题
工程是框架剪力墙的结构,有地下室,图纸说在-0.06米处做防潮层,但是-1层 是混凝土墙 和砌块墙 用做防潮层吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌块墙处要做防潮层。 你可以画线用CD*宽度。
2011-01-20 20:56:14
-
防潮层按圈梁画,计算出工程量后删除, 因为基础防潮层是不用扣的
2011-01-21 10:38:15
-
防潮层一般在没有圈梁是有,其他都没有。
2011-01-20 21:36:02
-
用砌块墙外脚手架面积套防潮层定额即可出量!
2011-01-20 22:37:58
-
一般地下室墙体如果是混凝土墙体,多为抗渗混凝土,是不用做防潮层的。 如果墙体是砌块墙,那么在-0.06处需要做防潮层,砌筑砂浆掺5%的防水粉。
2011-01-20 21:24:06
-
工程是框架剪力墙的结构,有地下室,图纸说在-0.06米处做防潮层,但是-1层 是混凝土墙 和砌块墙,混凝土墙不用做防潮层的,但砌块墙是需要做防潮层的。
2011-01-21 08:30:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看