a247413114 2011-01-21 18:25:23 | 天津市 其他专业 | 415查看 5回答
梁的集中标注
各位达人,小弟对梁的标注有个以为:KL1 200*500 (0.5) 其中 (0.5)什么意思?是楼层标高+0.5还是 变截面高差0.5?如果是标高的话是不是要(+0.5)?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是梁的标高,再输入标高时按层高+0.5。
2011-01-21 18:29:00
-
是KL1的梁顶面标高比所在结构层楼面标高“高”0.5m,你可以参见03G101图集25页。
2011-01-21 19:27:53
-
各位达人,小弟对梁的标注有个以为:KL1 200*500 (0.5) 其中 (0.5)什么意思?是楼层标高+0.5还是 变截面高差0.5?如果是标高的话是不是要(+0.5)? 是梁标高,,是指结构标高高出0.5
2011-01-22 16:13:48
-
是比结构标高高出0。5M
2011-01-21 20:28:02
-
后面的0.5是比本层的结构标高高0.5
2011-01-21 19:15:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看