花之公 2011-01-21 20:12:10 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 1161查看 1回答
基础标高不在同一个高度上时那它的属性编辑框,底标高、顶标高如何设置
图形算量中不同底标高的框架柱在基础层内,在柱基建好的情况下,框架柱的底标高,需不需要从新建立,我没有从新建立,电脑识别为最深的柱基底标高.(我是指基础标高不在同一个高度上时那它的属性编辑框,底标高、顶标高如何设置)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在基础层新建框架柱或从其它楼层复制到基础层的框架柱,软件默认的柱底标高为基础底标高。 准确的说,框架柱底标高等于与其相接的基础构件底标高。比如:KZ1支在ZT4上,KZ2支在ZT1上,而ZT1的底标高为-1.6,ZT4的底标高为-0.6, 那么:KZ1的底标高将为-0.6,KZ2的底标高将为-1.6 。 基础层底标高不一定等于基础底标高,基础底标高指基础构件(如独立基础底、桩承台底等)的底标高。 所以,只要柱的底标高设为基础底标高或基础顶标高,无论各基础构件标高如何,都无需更改基础层框架柱的标高。框架柱底标高将随基础构件的标高不同而改变。
2011-01-21 21:09:00