• GZ与加气块交接处钉钢丝网片

    砌体与钢筋混凝土梁或构造柱的交接处,由于热膨胀系数不同,抹灰容易在墙面产生裂缝,所以外加钉钢丝网,各伸出10公分(注意:是交接处个伸10公分,总宽20公分,高为墙高),这怎么画(不是软件默认的满挂)?要套补充定额子目吧?主要回答第一问,这是我在工地看到的,图纸上不写

    问题补充:请问与梁交接处的20公分宽,长为墙长的钢丝网是不是一样操作呢? 河南 回复一楼:你好,你用“外墙外侧钢丝网片总长度”不对吧?1.有的墙是内墙等。2.并不是那堵墙的四周都有钢丝网片,若加气块墙的上边、下边、最左端、最右端只有一侧或两侧有呢?本人很困惑呀,急盼回复,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “砌体与钢筋混凝土梁或构造柱的交接处,由于热膨胀系数不同,抹灰容易在墙面产生裂缝,所以外加钉钢丝网,各伸出10公分” ——您已经说得很清楚了,墙梁、墙柱交接处都要布置钢丝网片,如果您是在工地上看到,墙两端有柱,墙柱交接处两侧都要抹灰,但施工方只在墙的一侧布置钢丝网片,另一侧不布置,那施工方绝对是在偷工减料。(当然,另一侧柱不外露,被墙包埋则例外) 楼上的“GXZ”朋友举的例子,只是告诉您应该在哪里套钢丝网片的清单定额(墙类构件里)、如何套(补充子目)、所要选的工程量代码要在在哪里找。您不试试看怎么知道有没有能满足要求的工程量代码呢? 实际上,的确有各种情况下钢丝网片的布置方法及相应的工程量代码,如:外部墙柱钢丝网片总长度(选择这个,在其墙柱交接的墙内侧面就可以不计算)、外部墙梁钢丝网片总长度、... 。 知道要用多长的钢丝网片,乘以宽度,得出钢丝网片总面积是多少,就可以知道总价格了。为什么要计算出面积呢? 答:钢丝网片的市场价格以平方米论价。 如果是以重量论价怎么办?这也很简单,知道面积,知道其直径,再知道其网眼的长、宽,重量同样能计算得出来。所以关键还是得知道其面积。 哦,不知道布上去的钢丝网片是什么规格的? 设计员没说? 真的没说?

    2011-01-22 00:31:37 

  • 在建立砌体构件时就套上相应的做法,并用工程量代码列上乘上宽度尺寸即可。 “你好,你用“外墙外侧钢丝网片总长度”不对吧?1.有的墙是内墙等。2.并不是那堵墙的四周都有钢丝网片,若加气块墙的上边、下边、最左端、最右端只有一侧或两侧有呢?本人很困惑呀,急盼回复,谢谢”目的只是个提示做法,内墙竞选反内墙双面,外墙分别选择外和内侧,有时设计会对内外有不同的宽度,这样就便于设置。

    外墙外侧