• 安装中的超高问题

    用电气来说,山东消耗量中5m以上的需要计算超高,问题是:像插座这种操作高度没有超过5米的是不是不用计算超高,定额中的说明时说:操作物高度离楼地面5米以上时,定额人工消耗量(含5m以下)乘以系数。我的理解是超过5米的计算包括5米以下的工程量乘超高系数,而楼层的其他没有超过的不计算,是否正确,像电线,电管这样的界限如何划分
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超过5米的计算包括5米以下的工程量乘超高系数,而楼层的其他没有超过的不计算,正确。电线,电管这样的界限就不能划分出5米以下和5米以内了。 楼板内管并不符合定额的说明。是只计算有超高的垂直部分

    2011-01-22 13:31:27 

  • 正确。 应分别计算。

    2011-01-22 11:52:28 