-
秦川 2011-01-22 21:49:12 | 陕西省 其他专业 | 717查看 3回答
平面标注中框架梁上部筋中架力筋与贯通筋的区分?
在平面标注中 集中标注上部筋是2C25 ,下部筋是4C25 ,原位标注中 支座4C25 右支座是6C25 4/2 .那么架力筋是几根 具体的摆放?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸上集中标注没有()里钢筋,就说明没有架力筋,就不需要布置。 如果有()里的钢筋,说明有架力筋,需要布置,具体布置方式如下:集中标注的2C25两根筋是在梁顶的两个角,左支座4C25有2根是通长筋在两角,另2根为支座加筋在中部,右支座6C25 4/2,上部4根,下部2根,下部2根不用考虑,上部4根与左支座布置相同。 因此架力筋就是在顶部用来支撑上部2根C25的支座加筋的。
2011-01-23 11:03:51
-
你这没有架力筋信息,支座上的4C25、6C25 4/2其中有2条是通长布置,支座上分别是2C25、4C25 2/2。 “那如果有架力筋 平面标注应该是什么样子的”图纸平面标注是带有括号,如:(2B12)、(2B14)等等,输入时是在属性编辑器是输入也带有括号即可。 “哦 谢谢了 我是刚毕业的学生 正在实习 对图纸还不太熟悉 以后多多指教啊!”OK,只要是我清楚的。
2011-01-22 21:56:24
-
架力筋是几根,取决于箍筋的肢数,4肢箍筋是2根架力筋,6肢是4根,其中2个进入左支座。也就是箍筋的两个上角点,不能为空。 问:那这样说 我上面说的信息里 箍筋肢数是一 但也没有架力筋的信息啊? 答:箍筋肢数是一,不可能。你看看集中标注是不类似A10@100/200(4) 括号中的4,表示箍筋肢数是4 问:哦 错了 是2肢 说错了!那么2肢固 应该有一根架力筋啊!但是在平面标注里也没有具体说明啊! 答:如果是两2肢,就没有架力筋了,箍筋已经箍住了通长筋,没有“空”的地方了。 答:不一定,看通长筋是几根而定,
2011-01-22 22:04:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看