• 有人在吗?? 普通框架结构箍筋一般都是几级钢筋啊

    我这是一个抗震等级三级 设防烈度为七度的 框架结构的二层小楼 这标的箍筋等级是三级 一般情况下是这样的吗 是不是一级就可以啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况是一级,但是图纸设计的肯定是经过受力验算后得出的是用一级还是三级的,这个就得按照图纸施工了。其实说实话,我和设计交流过,他们一般计算出来的是8个的钢筋,为了安全其间,他们出图的都会是10个的。你明白了么, 你这个就得按照图纸。

    2011-01-25 10:10:20 

  • 可能是设计有问题,箍筋一般应为一级,三级钢太硬,不容易加工也没必要。

    2011-01-24 18:23:35 

  • 这些取决于设计,设计是抗震等级三级就是三级,与房屋的层数没有关系

    2011-01-24 18:04:31 

  • 你还是依据设计图纸吧,一般为1-2级钢筋。图纸不明的问设计,明白后在计算。

    2011-01-24 19:20:28 

  • 钢筋的规格、尺寸、等级、间距是设计人定的,要改须通过设计人。现在砼结构用三级钢筋的不少,设计人为控制钢筋率喜欢用三级钢筋。

    2011-01-24 18:09:55 