• 河北08安装定额的问题

    1、紧凑型荧光灯(防潮型,1*28W),且采用电子镇流器,应该套河北08哪个定额,主材名称、规格型号怎么写? 2、防雷接地系统中,接地测试点套河北08哪个定额,引下线上有接地测试点的,套了接地测试点的还要另套一个断接卡子的定额吗

    问题补充: 1、套荧光灯具的哪个,在河北08定额里具体那一项,主材里除了写紧凑型荧光灯,还补充电子镇流器吗, 2、河北08定额里没有直接写着接地测试点的那项定额,断接卡子我知道套哪个定额,我的意思是一根引下线上有接地测试点时,要套个接地测试点的,还要套个断接卡子的吗?还是这个接地测试点的定额中已经包括了断接卡子了谢谢啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、紧凑型荧光灯(防潮型,1*28W),且采用电子镇流器,应该套河北08哪个定额,主材名称、规格型号怎么写? 套荧光灯定额子目,组单价时按紧凑型荧光灯单价进入,电子镇流器也在荧光灯单价内。 2、防雷接地系统中,接地测试点套河北08哪个定额,引下线上有接地测试点的,套了接地测试点的还要另套一个断接卡子的定额吗 引下线上有接地测试点:分别套一项接线箱和接线卡子,

    2011-01-25 20:11:13 

  • 1、紧凑型荧光灯(防潮型,1*28W),且采用电子镇流器,应该套荧光灯安装的定额项,主材按照实际灯具填写即可; 2、防雷接地系统中,接地测试点套用电气定额站相应的定额项即可,断接卡子可以另套定额项;

    2011-01-25 12:07:58 