• 基础梁钢筋

    1根梁截面不同,一部分是600X1000,6B25,6B25,箍筋支数为6。另一部分是400X1000,4B25,4B25,箍筋支数为4 。钢筋原位标注怎么输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看看是不是变筋的地方正好在跨的交界 这样的话你就可以在原位标注的表里直接修改了 要是没在交界处 你就的设置两段梁了

    2011-01-27 08:08:29 

  • 可以按两个构件标注

    2011-01-26 23:39:23 

  • 楼上这位朋友发的图中,这根梁不是基础梁。基础梁的原位标注是相反的。 如果是不同跨内截面不同,在原位标注里完全可以解决这个问题。600*1000截面的上部钢筋6B25,下部跨中钢筋6B25;400*1000截面的上部钢筋4B25,下部跨中钢筋4B25 。箍筋在各自的原位标注箍筋栏里输入即可。 如果是相同跨内截面不同,解决办法只有一个:在不同截面处打断梁,给不同截面的梁取不同的梁名称。然后分别输入纵筋与箍筋。 计算出的钢筋量可能会多出4个搭接,完全可以忽略。

    2011-01-27 01:31:49 

  • 对应的在基础梁的部分进行钢筋的原位标注即可。看下图。

    截面不同

    2011-01-27 00:47:32 

  • 你现在图纸中按集中标注绘制基础梁,然后点击原为标注,在最前面有梁的尺寸修改相应跨的尺寸即可,而钢筋是与一般的梁上下相反,因为基础梁与普通梁的受力方向是相反的。

    2011-01-29 09:33:27 