19801006QQ 2011-01-27 09:41:30 | 内蒙古自治区 计价软件GBQ4.0 | 3607查看 3回答
请问什么情况可以用满堂脚手架定额子目?
请问什么情况可以用满堂脚手架定额子目?整个房间装修套取满堂脚手架可以吗?砌墙和之模板时用的脚手架可不可以套满堂脚手架呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内净高超过3.6米时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。整个房间装修室内净高超过3.6米时,可以套取满堂脚手架,否则是不能套用满堂脚手架子目的。砌墙没有综合脚手架时,外墙可以按规定套用外墙单排或双排脚手架,内墙套里脚手架子目;如果有综合脚手架时,按建筑面积套综合脚手架子目即可,不能套用单项脚手架子目的。支模板时用的脚手架不可以套满堂脚手架的,包含在相应的模板子目中了。 你可以查看内蒙现行定额措施费的计算机中是否有综合脚手架,如果有就应该按综合脚手架计算脚手架费用,如果没有综合脚手架,就只能按单项脚手架计算脚手架费用了。
2011-01-27 14:03:48
-
天棚抹灰一般都要计算满堂脚手架。 满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
2011-01-27 09:50:25
-
装修一般天棚全部吊顶就搭满堂红脚手架,天棚全部抹灰等