草原飞鹰 2011-01-27 11:51:51 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 519查看 3回答
墙与暗柱的问题
在GCL2008应用时导入GGL2009图形,暗柱不用导入,但是暗柱有的突出墙面与框架柱一样,是异形柱,从而暗柱砼、模板及抹灰量不能计算。如果导入暗柱则有的暗柱所在位置墙面抹灰又标注不上,怎没办?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋2009导入到图形2008时,虽然选择不导入暗柱,其实并不是不导入暗柱,而是把暗柱合并成剪力墙来导入。突出墙面的暗柱被置换成剪力墙,其砼量及模板工程量都在剪力墙内合并计算了,无需再考虑。 即使是选择导入暗柱,也不会影响其外露面装修的。虽然无法布置墙面抹灰,但在剪力墙装修的工程量代码里,只要选择了“块料面积(不分材质)”,与剪力墙相连的暗柱外露部分面积将被计算(这种情况类似于与墙相连的框架柱)。单独存在的暗柱(指没有与剪力墙相连),装修时则需要单独布置:独立柱装修。
2011-01-27 12:34:16
-
在09算量是计算钢筋。所以要导09 ,因为要计算暗柱钢筋。 哦 那就退出 重新导入试试,突出墙面的暗柱要导入图形算量。柱面抹灰是在房间里,可以布置房间计算出相关工程量。如是突出外墙部分的柱部分一般是手工计算了 。
2011-01-27 12:16:53
-
这就要查询当地定额的计算规则,一般来讲是要按柱计算。
2011-01-27 11:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看