• 关于消防弱电的问题:

    1,厨房有害气体探测器、感烟探测器、感温探测器、感烟感温探测器、手动报警装置(不是消火栓箱内的)各接几根线? 2,消火栓控制按钮按系统图要接启泵线4芯+信号线2芯,实际施工接了4芯线,是系统图画错了还是什么原因? 3,一般消防弱电管内穿线计算是按图例线型算还是要结合所接的探测器等分析确定?平面图中一点的点画线是信号线,按系统图是穿2芯线,但单元入口平面图中下边的消火栓报警按钮接线比2根多,是不是截图中所有点画线表示的管内都要穿4芯线?又比如截图3平面图中感烟感温探测器前是感温探测器、之间连的全是信号线,它们之间的管内应该穿几芯线?还有、按系统图,控制模块除接信号线外,还要接电源线,但平面图中只画了信号线,该怎么计算? 4,系统图中每三或四层画了一个消防接线箱,实际干线都是从弱电桥架走。是不是干线到有接线箱的楼层就从桥架引出,进入接线箱、再返回桥架;另外每个住宅单元层从接线箱引一束线? 初学,请讲详细点,麻烦专家了

    线型

    图例

    答疑解惑

    问题补充:请重点回答一下前三条问题;另外,电源线可不可以与其它线穿在一根管中?2根RVS-2*1.5穿SC15的管可以不?管径要不要再加大?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,厨房有害气体探测器、感烟探测器、感温探测器、感烟感温探测器、手动报警装置(不是消火栓箱内的)各接几根线? 答:厨房有害气体探测器、感烟探测器、感温探测器、感烟感温探测器这四种设备应接两根信号总线ZR-RVS2*1.5,手动报警装置(不是消火栓箱内的)如果带消防电话插孔则接两根信号总线ZR-RVS2*1.5+两根电话线ZR-RVS2*1.5,如果不带消防电话插孔则只接信号总线。 2,消火栓控制按钮按系统图要接启泵线4芯+信号线2芯,实际施工接了4芯线,是系统图画错了还是什么原因? 答:原来的消火栓按钮是要6根线,但最新型的消火栓按钮只需两根信号总线和两根电源线即可,实际施工接了4芯,没有错,新型设备够用了。 3,一般消防弱电管内穿线计算是按图例线型算还是要结合所接的探测器等分析确定?平面图中一点的点画线是信号线,按系统图是穿2芯线,但单元入口平面图中下边的消火栓报警按钮接线比2根多,是不是截图中所有点画线表示的管内都要穿4芯线?又比如截图3平面图中感烟感温探测器前是感温探测器、之间连的全是信号线,它们之间的管内应该穿几芯线?还有、按系统图,控制模块除接信号线外,还要接电源线,但平面图中只画了信号线,该怎么计算? 答:消防弱电管应该要根据系统图做出分析,不过一般平面图会把每个回路分开画的。截图2、3看起来平面图中没有画消火栓回路和电源回路,有的设计院习惯联动系统单独画一张图,如果不是这种情况就应考虑是不是和信号回路合用一根线管,根据设备路径计算线缆。 4,系统图中每三或四层画了一个消防接线箱,实际干线都是从弱电桥架走。是不是干线到有接线箱的楼层就从桥架引出,进入接线箱、再返回桥架;另外每个住宅单元层从接线箱引一束线? 答:消防电话的电话线和消防设备的手动控制线是一对一的不用进每个箱。消防信号线是分回路的,一般一个短路隔离模块为一路,因此只对应进箱。其它的应该和你理解的一样。 5、请重点回答一下前三条问题;另外,电源线可不可以与其它线穿在一根管中?2根RVS-2*1.5穿SC15的管可以不?管径要不要再加大? 答:可以加在一起。两根RVS-2*1.5穿SC15的管严格来说应该管径加大,因为管内导线总截面不允许大于管内截面的40%。施工上来说不加大也可以穿进去。

    2011-01-30 15:52:34 

  • 1,厨房有害气体探测器、感烟探测器、感温探测器、感烟感温探测器、手动报警装置(不是消火栓箱内的)各接几根线? 2根 2,消火栓控制按钮按系统图要接启泵线4芯+信号线2芯,实际施工接了4芯线,是系统图画错了还是什么原因?2根电源+2根信号 3,一般消防弱电管内穿线计算是按图例线型算还是要结合所接的探测器等分析确定?平面图中一点的点画线是信号线,按系统图是穿2芯线,但单元入口平面图中下边的消火栓报警按钮接线比2根多,是不是截图中所有点画线表示的管内都要穿4芯线?又比如截图3平面图中感烟感温探测器前是感温探测器、之间连的全是信号线,它们之间的管内应该穿几芯线?还有、按系统图,控制模块除接信号线外,还要接电源线,但平面图中只画了信号线,该怎么计算?需要电的4根,只有信号的2根 4,系统图中每三或四层画了一个消防接线箱,实际干线都是从弱电桥架走。是不是干线到有接线箱的楼层就从桥架引出,进入接线箱、再返回桥架;另外每个住宅单元层从接线箱引一束线?是的

    2011-01-27 19:51:39 

  • 所提供的消防火灾自动报警系统干线上以及表示和反映的很清楚,直接对照对应就会完全分辨出来的。以系统图为准去确定平面图中各线路段的导线型号、规格和根数。

    2011-01-28 09:07:17 

  • 1,厨房有害气体探测器、感烟探测器、感温探测器、感烟感温探测器、手动报警装置(不是消火栓箱内的)各接几根线?::作为单独报警信号,是信号线两根,有的比如厨房气体探测器,需要加电源线2根,请依据设计图。 2,消火栓控制按钮按系统图要接启泵线4芯+信号线2芯,实际施工接了4芯线,是系统图画错了还是什么原因?::应该是4芯+信号线2根,图纸没错。施工错了。 3,一般消防弱电管内穿线计算是按图例线型算还是要结合所接的探测器等分析确定?平面图中一点的点画线是信号线,按系统图是穿2芯线,但单元入口平面图中下边的消火栓报警按钮接线比2根多,是不是截图中所有点画线表示的管内都要穿4芯线?又比如截图3平面图中感烟感温探测器前是感温探测器、之间连的全是信号线,它们之间的管内应该穿几芯线?还有、按系统图,控制模块除接信号线外,还要接电源线,但平面图中只画了信号线,该怎么计算?::所有的消防报警都需要信号线2根;但是凡是有控制模块的,都要增加2根电源线,需要根据实际需要计算,系统图一般相对准确,平面图标注可能不全。按系统图算。 消火栓报警按钮需要增加电源,所以画了四根,控制模块要另外算一组电源线,烟感温感都是两根,串联着走。 4,系统图中每三或四层画了一个消防接线箱,实际干线都是从弱电桥架走。是不是干线到有接线箱的楼层就从桥架引出,进入接线箱、再返回桥架;另外每个住宅单元层从接线箱引一束线?::你的理解是正确的,重点从系统图理解。设计人员的系统图设计一般不错,平面图中可能有疏忽。

    2011-01-28 10:28:43 

  • 1,厨房有害气体探测器、感烟探测器、感温探测器、感烟感温探测器、手动报警装置(不是消火栓箱内的)各接几根线? 2根、2根、2根、2根、4根。 2,消火栓控制按钮按系统图要接启泵线4芯+信号线2芯,实际施工接了4芯线,是系统图画错了还是什么原因? 实际施工接了4芯线是4根线(启泵线),系统图没错,没装电话线。 3,一般消防弱电管内穿线计算是按图例线型算还是要结合所接的探测器等分析确定?平面图中一点的点画线是信号线,按系统图是穿2芯线,但单元入口平面图中下边的消火栓报警按钮接线比2根多,是不是截图中所有点画线表示的管内都要穿4芯线?又比如截图3平面图中感烟感温探测器前是感温探测器、之间连的全是信号线,它们之间的管内应该穿几芯线?还有、按系统图,控制模块除接信号线外,还要接电源线,但平面图中只画了信号线,该怎么计算? 按图例算,管井按系统图计算,其它均按平面图计算,要注意电源线的连接要求。 4,系统图中每三或四层画了一个消防接线箱,实际干线都是从弱电桥架走。是不是干线到有接线箱的楼层就从桥架引出,进入接线箱、再返回桥架;另外每个住宅单元层从接线箱引一束线? 你的理解不错,

    2011-01-28 10:02:29 