qqzdq2007 2011-01-28 11:04:29 | 江西省 其他专业 | 2914查看 4回答
板中负筋附加负筋
1:屋面板配筋图是这样说的“板中负筋只有附加负筋时,板负筋a8@180通长布置,且贯通筋与负筋筋”隔一布一方式摆放”请教这个什么意思?图上原位标注上负筋有另加字样,这个跟附加是否是一样的。以上说的这个问题在GLD软件里面怎么处理? 2:预应力梁1*3Φs(150/80/150) 标注什么意思? 以上问题请高手回答,虚心请教!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应力梁1*3Φs(150/80/150) 标注是钢绞线的标注方法,就是三根强度分别是150/80/150(抗拉强度Mpa)的钢绞线为一匝。
2011-01-28 11:14:00
-
你好 先双层双向布置钢筋然后如图所示布置负筋
2011-01-28 11:12:56
-
“隔一布一方式摆放”的含义是指钢筋的实际间距为90mm,一根通长筋紧挨着一根负筋。 1*3Φs(150/80/150)是指钢丝束或钢绞线。
2011-01-28 11:39:48
-
1、可以先双层双向布置钢筋后在布置一道负筋设置好间距; 2、是三根不同的预应力钢绞线直径。
2011-01-28 11:09:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看