阳光 2011-01-28 21:57:02 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 513查看 7回答
负筋的设置
A8@200的负筋为单边负筋,在绘图时有筋号与间距完全相同的双边负筋。那我可不可以直接在绘图中绘入单边的A8@200负筋,然后修改为零边的长度来代替双边负筋,而不再定义此双边负筋。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A8@200的负筋为单边负筋,在绘图时有筋号与间距完全相同的双边负筋。可以直接在绘图中绘入单边的A8@200负筋,然后修改为零边的长度来代替双边负筋,而不再定义此双边负筋。
2011-01-28 22:13:11
-
可以按钢筋规格和间距相同的布置,然后根据支座长度的不同,在左支座或右支座输入相应的尺寸。
2011-01-28 22:11:09
-
板筋名称与钢筋信息属公有属性,但其标注长度为私有属性,完全可以通过修改标注长度来布置相同的钢筋。 通常情况下,单边标注的板负筋与双边标注板负筋还是分开定义为好,这样在布置的时候容易区分左右标注长度,方便布置板负筋。单边标注板负筋与双边标注板负筋的标注位置略有差异,分开定义可减少工作量。
2011-01-28 22:33:13
-
可以 负筋的两边尺寸是可以随意修改的
2011-01-29 08:03:14
-
可以 正确的做法就是这样的
2011-01-29 08:52:52
-
我建议你按照图纸编辑两个负筋,对于以后的检查或者对量可以一目了然。当时很清楚,但过一段日子也许就忘记了。
2011-01-29 01:07:48
-
这样做可以的
2011-01-29 12:03:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看