• 基础层框架柱的高度按正负零(还是按基础梁上平)至垫层上平

    有一个工程基础是独立基础,基础层框架柱之间基础梁连接,基础梁上平标高为-0.06米,砼垫层上平标高为-1.6米。

    问题补充:在广联达钢筋计算软件的工程设定时,一层柱的高度是从正负零开始算还是从基础梁上平开始算高度。谢谢!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁应该是从独立基础生根的,应该从独立基础开始计算;

    2011-01-29 10:02:24 

  • 从垫层面(或者是独立基础顶面)到层顶都可以,只要有连接,软件会默认计算框架伸入独立基础里面,只要定义好钢筋信息就好。

    2011-01-29 10:08:57 

  • 回答:计算柱钢筋需要考虑上下楼层的关联性,按楼层的设置来算即可。所以你按照楼层定义柱构件,软件就会自动考虑计算的。

    2011-01-29 10:15:43 