• 为什么在同一楼层,一个编号的板负筋计算出来的钢筋明细表里会有很多种尺寸

    为什么在同一楼层,一个编号的板负筋计算出来的钢筋明细表里会有很多种尺寸 刚才不知道哪里上图片,现在发上来给高手看下,帮忙解答谢谢,就下面图里面的负筋9为例,才布置在三跨,钢筋明细表就出来这么多种尺寸,看了怎么也不明白

    钢筋明细表

    板负筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    举例长度第一个图片中第一条弯折负筋4100,下面分别3300、2100、2375,它是弯折负筋的分布筋,不同长度是与另外一个方向的负筋锚固搭接,它是按板跨度减负筋的净长,再加上两个150与负筋搭接。

    2011-01-30 22:50:51 

  • 首先要说的是,您没有正确的定义这一类板筋——横跨一整块板,并伸入到相邻板内的板面筋,应该用“跨板受力筋”来定义并布置。 相当一部分人都把它按板负筋来定义和布置了,包括广联达钢筋2009里的CAD导图,也是把它识别为板负筋(当然,主要原因是设计员画此类钢筋线时用的是与板负筋相同类型线条绘制所致)。 其次,即使是用跨板受力筋来定义并绘制,其长度也会有不同的:比如说在同一块板内,与柱交接处,因柱宽的关系,其跨板受力筋长度会受到一定的影响。不过从您的图来看,因该类跨板受力筋是双边标注,而与之有关的梁的宽度又是一致的(看起来是一致的),如果该跨板受力筋的标注位置是梁中线,那么长度应该不会有变化。