李增军 2011-01-31 08:48:03 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 700查看 5回答
暗柱和端柱的保护层同框架柱吗?还是同砼墙呢?
暗柱和端柱的保护层同框架柱吗?还是同砼墙呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱是构造,不是构件,国家规范规定的是构件的保护层,没有对构造的保护层有规定。 2、暗柱是剪力墙不可分割的一部分,其钢筋的保护层要按照剪力墙的保护层的规定。 3、但是有一点值得注意,通常所说的保护层是指纵筋的保护层(相对于箍筋),而暗柱遵循剪力墙保护层(假设是15mm)的规定实际是暗柱箍筋的保护层(按15mm),那么暗柱纵筋的保护层应二次计算。通常为方便计算,暗柱(纵筋)的保护层“套取”与其相近的框架柱的保护层。
2011-01-31 08:51:05
-
暗柱和端柱的保护层同框架柱吗?还是同砼墙呢 暗柱和端柱因它本身是在砼墙内,所以它的保护层应按相应的砼墙。
2011-01-31 20:01:35
-
同框架柱的保护层。
2011-01-31 08:48:36
-
同框架的厚度即可。
2011-01-31 08:52:34
-
暗柱和端柱的保护层,应该是同砼墙。因为暗柱和端柱是剪力墙不可分割的一部分。
2011-01-31 13:11:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看