• 请教高人:坡屋面两个标高2.85和3.75米如何计算满堂脚手架?

    满堂脚手架的前提是超过3.6米以上计算,是否只有3.75米下面计算满堂脚手架啊?还是全部计算?我是黑龙江地区的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当室内净高的平均高度超过3.6米时,才能计算满堂脚手架的。 以前我们是这样计算的,但定额解释及计算规则也没有这样讲,如果有疑问,可以咨询当地造价管理部门,按他们的答复计算即可。

    2011-02-10 09:56:23 

  • 满堂脚手架,超过3.6米以上计算,3.75米要计算满堂脚手架。

    2011-02-09 16:44:09 

  • 对,只有超过3.6M才计算脚手架

    2011-02-09 17:08:18 

  • 坡屋面两个标高2.85和3.75米;只有净高3.6-3.75部分计算满堂脚手架;

    2011-02-09 19:02:10 