xu277803135 2011-02-10 13:15:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 383查看 3回答
地下室剪力墙钢筋
这个剪力墙的钢筋 杂画的???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从你的图中可以看到外侧竖筋有三种规格,左边应该有高度范围你没有截全面;从竖筋的弯钩方向可以看到20的主筋应该是上面下来的,下边有两种规格的竖筋,22的可以在其他属性里的其他钢筋里用垂直加强筋定义。外侧垂直钢筋16@150正常定义就行。
2011-02-11 09:25:33
-
这个剪力墙的钢筋 杂画的???直接定义墙,画上,计算完成后,点击编辑钢筋。把垂直筋编辑成该形状。保存锁定。
2011-02-10 13:49:46
-
1、水平钢筋按双排10@100定义,内侧垂直钢筋16@150,外侧垂直钢筋20@150,外侧下部多出的22@150钢筋定义为垂直加强筋即可。 2、剪力墙顶部有变截面,?16@150的前边加*处理,如*(1)B16@150+(1)B20@150。
2011-02-10 13:50:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看