电源重复接地部分工程量的计算
图纸上说:低压配电系统接地采用TN-C-S,在每栋住宅电源进线配电箱(电表箱)处做重复接地,从重复接地点以后的N和PE线应严格分开,但是图纸上对重复接地部分无任何表示,那么这部分的要算哪些工程量,都怎么算,各套什么定额,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据实际做法计算,有接地引下线、接地母线、接地极等工程量。 如果是利用防雷接地网就根据有几个配电箱就计算几处接地跨接线安装。同时根据采用的接地线的规格和实际施工长度计算接地母线敷设户内接地母线敷设或接地母线敷设户外接地母线敷设。 如果做了单独的接地极,就根据接地极的做法计算接地极(板)制作、安装。
2011-02-11 08:35:31
-
计算接地母线和接地焊接就可以。 你把图发过来看看 截图看看
2011-02-10 17:44:22
-
首先,要更正说法,图纸上对重复接地部分无任何表示,这句话不要在外面说,低压配电系统接地采用TN-C-S,在每栋住宅电源进线配电箱(电表箱)处做重复接地,那么在每栋住宅电源进线配电箱的接地线就是重复接地,你要据实际做法计算相关子目,一般有接地母线、接地极、接地卡子等
2011-02-11 09:15:00