一线天 2011-02-11 08:49:09 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 460查看 6回答
独立钢筋的输入问题
独立基础的横向和纵向钢筋都是B16@100,独立基础上还有个构建AL,钢筋是上部6B18,下部6B18,4B14,A8@100(4)怎么输入?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
独立基础与暗梁分别定义,输入配筋,按图纸调整标高。如图
2011-02-11 11:37:34
-
分别定义和绘制即可,独立基础没有什么问题,暗梁如果是独立基础内的加强构造,可以用梁代替,若计算结果不同可以修改锁定;暗梁如果是连接独立基础之间的梁,应定义为基础连梁。
2011-02-11 08:56:17
-
先把独立基础的横向、纵向钢筋输入完成后,再输入AL的钢筋。您在独立基础内是不可能输入AL钢筋,因为它们不是同一类构件。
2011-02-11 08:59:33
-
按两个构件输入,分别为独基和暗梁,之后布置时暗梁调整标高就行了。
2011-02-11 08:55:16
-
你好:独立基础和暗梁可以分别单独定义,暗梁应该是几个独基之间的梁,所以独基与暗梁要分开定义。如果计算的结果与你的图纸要求不同时,可以在编辑钢筋里调整后锁上就好了。
2011-02-11 09:07:40
-
分别定义独立基础和暗梁钢筋!
2011-02-11 09:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看