• 短肢剪力墙结构住宅

    08定额解释里对短肢剪力墙的说法是指短肢剪力墙结构住宅里的剪力墙?? 施工图结构说明里说的是剪力墙结构,那么该施工图里就没有短肢剪力墙了?? 施工结构说明只是说明对直径≥22的采用机械连接,现在施工中的机械连接是锥螺纹连接还是电渣压力焊呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    08定额解释里对短肢剪力墙的说法是指短肢剪力墙结构住宅里的剪力墙,施工图结构说明里说的是剪力墙结构,那么该施工图里应该是没有短肢剪力墙了,实际预算时还是按照施工图纸计算。 施工结构说明只是说明对直径≥22的采用机械连接,现在施工中的机械连接是锥螺纹连接而不指是电渣压力焊的。

    2011-02-11 13:06:10 

  • 施工中的机械连接是锥螺纹连接和直螺纹连接,电渣压力焊用于小于规定直径下的连接

    2011-02-11 12:58:16 

  • 1.按设计图纸应为剪力墙 2.直径≥22的采用机械连接,现在施工中的机械连接是锥螺纹连或套筒连接

    2011-02-11 14:22:31 

  • 短肢墙是常见于高层住宅中的一种竖向受力构件,其肢长与肢宽比要小于5,大于5时则按照剪力墙来计算。 机械连接一般是指直螺纹、锥螺纹、套筒挤压焊、闪光对焊等,电渣压力焊只是竖向构件连接的一种形式,不算是机械连接。

    2011-02-11 14:56:34 

  • 墙短肢剪力墙是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙,大于8就是剪力墙了,常见的形状有“T”“L”“Z”“一”“十”。 机械连接是锥螺纹连接和直螺纹连接两种

    2011-02-12 09:38:40 

  • 在计算短肢剪力墙时要严格按照工程量计算规则来考虑的,不要考虑施工图纸怎样的叫法。只要符合短肢剪力墙的标准就按照短肢剪力墙的定额套用即可。 结构说明中≥22的采用机械连接,是按照直螺纹或套筒挤压焊及锥螺纹形式考虑的,电渣压力焊和闪光对焊等算不上机械连接形式。

    2011-02-17 07:47:31 