• 剪力墙结构底部加强区的暗柱外边的剪力墙有400宽的部位拉筋是加密的间距100如何输入?

    剪力墙结构底部加强区的暗柱外边的剪力墙有400宽的剪力墙拉筋是间距100的,剪力墙水平筋及竖向筋均为间距200,底部加强区的一般剪力墙的拉筋为A6@400梅花形布置,也就是说出暗柱400宽的剪力墙的拉筋不是按梅花形布置,而是间距100,出了这400后再重新按梅花形布置!想问问这个该如何布置!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    多出的拉筋并入暗柱中

    2011-02-11 18:05:02 

  • 这部分属于带有Lc值的暗柱形式,选用参数化暗柱中该类型的参数图输入对应钢筋参数信息即可

    2011-02-11 18:49:08 