过客 2011-02-12 13:25:30 | 福建省 其他专业 | 1064查看 2回答
板,雨篷,圈梁
1、板:与板同标高(只矮了0。015m)伸出外墙面的板,有反口,上面插栏杆,感觉像阳台似的,出墙面0,7m,用于放空调 请问:他的板部分可以合并到楼层板吗,反口部分是不是套圈梁,因为 阳台的反口插栏杆是套圈梁,此处也这样可以吧? 2、飘窗:飘窗他是半层一个,其中一部分和板高一样,一部分则在楼层中间,形成基本一整面是窗的墙,且飘窗板下面有一圈200*150混凝土(算不算梁,这个在结构平面图的剖面图上有,楼层梁系图上无) 请问:与楼板面标高一致的飘窗板是否归到楼面有梁板,还是和楼层中间的和在一起算套,楼层中间的飘窗板为了稳固,在墙内也增设了梁,但说明里面说楼层有梁板是c25,其它构件是c20的所以 3.同样与楼层标高相同的板如上1.2两问处理如果不同,可以吗问题补充:第一问中的板很长,差不多沿房屋一面整圈
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,套圈梁 2 ,算梁 3,处理如果不同,可以. 就是说一问中的板归楼层有梁板,二问中的所有飘窗板处理一致对。如果数量不大,可以套雨棚板子目。
2011-02-12 13:48:16
-
1.可以套悬挑板或阳台,反台用“栏板”来绘制,做法定义为阳台即可,这样在装修时不容易丢掉装修量。 2.可以将梁与板体积合并按照雨蓬来套项,砼强度等级可以按照C20计算。 3.如果是在楼层标高处的悬挑板,可以直接按照“悬挑板或阳台”来处理。
2011-02-12 14:18:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看