• 砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?用给脚手架吗?

    各位老师,请问一,工程采用强夯法地基进行消除液化处理。第一遍点夯、第二遍满夯。这两遍夯实该套什么子目?二,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?用给脚手架吗?三,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星构件合适吗?模板按补洞体积给吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一,工程采用强夯法地基进行消除液化处理。第一遍点夯、第二遍满夯。这两遍夯实该套什么子目?套2-74子目;二,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?套砌墙体子目,用给脚手架吗?套单项内墙脚手架;三,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星构件合适吗?应该套墙体子目;模板按补洞体积给吗?砖砌体没有模板,砼构件按相应构件模板子目套。

    2014-10-21 11:12:17 

  • 一,工程采用强夯法地基进行消除液化处理。第一遍点夯、第二遍满夯。这两遍夯实该套什么子目?套2-74(强夯夯击能100t·m以内夯击5遍以内)子目计算即可。
    二,砖砌补预留的墙洞、或者补门窗洞口套零星砌砖合适吗?
    如果砌体墙的洞口(架眼)属于施工方为方便施工所采取的的措施,补预留洞口(架眼)不能另列项目计算的,同样脚手架也不能另列项目计算的。
    如果预留洞口为设计预留洞口,后修改不需要洞口时,施工图预算已扣除该洞口其他工程量时,可以套砌墙体子目,但因脚手架是按综合脚手架计算的,所以不能另列项目计算的。

    2014-10-22 14:58:34 