  • 已采纳
    底筋按照规范要求的锚固或者进入支座长度计算,面筋加上垂直段长度即可;

    2011-02-13 09:29:03 

  • 钢筋长度跨长度(或板长度)减保护层加弯钩;数量为跨长度(或板长度)减保护层/间距+1根

    2011-02-13 09:29:37 

  • 1、单层单向时的钢筋计算公式为:[(板净跨长度-50*2)/间距+1]*单根钢筋的长度,其中“单根钢筋的长度”=此方向板净跨+设计伸入支座内的长度*2+弯勾*2(注意这里的伸入支座内长度应该根据你所计算的板是单跨还是多跨等情形来确定其长度或者是应该按锚固长度来计算,特别是面筋) 2、按上条分别计算出上下层X和Y向的钢筋进行汇总即可

    2011-02-13 09:34:58 

  • 板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。 一、受力筋 软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。 受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。 根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 二、负筋及分布筋 负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值 负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1 三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 另外我再给你推荐本书吧: