• 暗柱方面的问题

    如图暗柱的范围定到哪里,圈出来的那部分钢筋和尺寸要不要放到里面去?中间那个红色的箍筋长宽怎么算。要是其他箍筋里输入的尺寸是没扣保护层的,能否在设置里设扣除保护层?一个个的把这些没扣保护层的改回来太烦人的,有没有补救?

    其他箍筋

    问题补充:我想啊要是把柱子定义到圈圈外的话箍筋岂不是跟着到最外边啦?要是把柱子定义到右边300的地方那400那里的拉筋咋办呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这是典型的【约束边缘构件】,见08G101-5图集第69页。【约束边缘构件】和【构造边缘构件】的区别,从图纸效果来看,【约束构件】由“核心部位”和“扩展部位”组成,而【构造构件】没有“扩展部位”。 2、在软件中,该构件用暗柱定义和布画,“扩展部位”应包含在暗柱范围之内(该部位拉筋实际是加强的,不是隔一布一),可用【截面编辑】功能处理。 问:钢筋截面编辑我不大会,能画一下给我看吗?另外算量是不是要吧圈出来的那部分放到里面去?中间那个红色的箍筋长宽你认为怎么算好呢?谢谢! 答:【截面编辑】是新出的功能,在正确定义尺寸后,通过布置角筋、布置边筋、布置箍筋三步完成绘图,现在手头没有软件,不能给你演示了。这个操作是需要通过多次试验逐渐达到熟练的,慢慢研究一下就会了。对于【约束边缘构件】,是需要把“扩展部位”绘制到暗柱范围内的。红色部分的计算,一般认为最下排的五根钢筋(的中心点之间)是等间距的,可由此反推箍筋的外皮尺寸,当然在软件中只要正确布置了纵筋,软件是可以自动计算该箍筋的。

    2011-02-17 09:36:40 

  • 圈出来的那部分拉筋输入在暗柱中,红色的钢筋是在其他箍筋里输入,是扣除保护层后的净尺寸

    2011-02-16 08:44:03 

  • 呵呵,这个应够是约束性的暗柱,约束延伸边缘延伸段(红线中)应该算入暗柱。

    2011-02-16 10:42:44 

  • 定义到尺寸标注的最外边;红色箍筋的尺寸为(175-保护层)/3;不可以的,只能在输入时扣减保护层。

    2011-02-16 08:42:44 

  • 抱歉回复晚了,因为最近在培训!嗯,经过测试我觉得“白奇伟”这位朋友说得很对,不知道您哪里还不懂呢?没有解决的话,请您继续提问!

    2011-02-17 09:46:59 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题