• 板方面的问题

    已经布置了双向底筋,负筋与分布筋的板,是否还需要布置双向面筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要再布置双向面筋了。

    2011-02-16 09:16:39 

  • 有了分布筋,就不用在布置双向面筋

    2011-02-16 10:29:05 

  • 设计如果是双向双层设置,你可以按双向双层布置;你说的已布置了双向底筋,但负筋必须按设计再布置,分布筋不用布置,只有设置好了,软件将自动计算。

    2011-02-16 09:57:24 

  • 看设计图纸钢筋怎样布置

    2011-02-16 11:26:27 

  • 设计图有啥布啥,没有不要乱加

    2011-02-16 14:47:01 