冷 2011-02-16 11:16:00 | 北京市 其他专业 | 749查看 4回答
请问:北京装饰工程中抗静电地板安装应如何选项
请问哪位老师知道:北京装饰工程中抗静电地板安装应如何选项,其中龙骨为轻钢、地面板为抗静电木地板贴PVC膜。先谢谢回答我的老师
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套1-98铝合金活动地板,且主材价格中已经含有金属支架。几年来我都是这样选的。
2011-02-17 08:19:56
-
抗静电地板的定额子目中是包含龙骨的,如果材质不同时可以进行调整;面层不同时,可以直接调整价格就可以了。 你可以用“模糊查找”查找一下,抗静电地板一般都是活动的,直接套定额子目就可以了。
2011-02-16 11:23:50
-
可以套用木地板或是塑胶地板定额子目。再换成抗静电地板的材料
2011-02-16 12:10:15
-
做一个补充定额好了。没有合适的子目
2011-02-16 14:52:42
-
我在被审计一个安装工程,设计公司提出安装工程不可取系统调试费、水电费、脚手架费、请问单纯的安装施工工程如发生这些费用该如何处理?我目前应如何办?很是为难。请知道的老师知道。谢谢
-
请问:北京2001年定额市政管道安装工程,施工过程中需要对施工现场进行围栏,请问如何取费?
请问:北京2001年定额市政管道安装工程,施工过程中需要对施工现场进行围栏,也就是要对施工过程中的管道槽沟部分采用彩钢板围挡,请问这部分是否已包括在临时设施费中?
-
1、请问北京2011年9月份(或最近的)装饰、安装、结构、拆除人工单价分别是多少? 2、屋内钢结构楼板应采用哪个人工单价? 3、装修工程中的电气安装应采用哪个人工单价?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看