• 剪力墙连梁遇墙洞

    求教:剪力墙结构 在两个暗柱间有墙洞上设连梁 连梁的集中标注如下 LL12 300-500 φ8@200(2) 2Φ16;2Φ16 (0.060) 层底标高0.00 层顶标高3.0 墙洞宽2米 问墙洞高我该设多少? (0.060) 是什么什么意思 有什么影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    求教:剪力墙结构 在两个暗柱间有墙洞上设连梁 连梁的集中标注如下 LL12 300-500 φ8@200(2) 2Φ16;2Φ16 (0.060) 层底标高0.00 层顶标高3.0 墙洞宽2米 问墙洞高我该设多少? (0.060) 是什么什么意思 有什么影响?有影响的,说明该连梁比板顶高0.06米,你的连梁高应该是3.06米。如果不改影响洞口的高度,对钢筋没有什么影响的。

    2011-02-16 14:05:27 