• 关于参数化柱

    在建立L型参数化柱时,图中拉筋1,2分别只有1根,如果箍筋1,2输入A8@100,拉筋1,2在属性编辑表格中是输入A8@100,还是输入2A8@100?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 拉筋是补充箍筋的肢数用的,按箍筋的间距输入。

    2011-02-16 14:36:24 

  • 这个要按施工图纸中要求布置拉筋1.2的 广联达在默认图形中拉筋1,2在属性编辑表格中是输入2A8@100,是按纵筋16B22考虑(示意图中是12B22,少4B22),表示图形中各有两个拉筋1,2

    属性编辑

    2011-02-16 14:27:10 

  • 拉筋1信息:2A8@100 说明是有两排拉筋 水平向的 还可能是三排 四排 要看你图纸上的柱子拉筋信息了 间距100 是竖向间距 即 如果层高为3000 那么 拉筋竖向排数为31排

    2011-02-16 20:16:05 