• 关于框架柱箍筋计算问题

    框架柱箍筋加密区依据图集03101-1所述为max(hn/6,500,柱长边尺寸),当柱子采用绑扎搭接时,应在柱纵筋搭接长度范围内按min(5d,100)加密。 问题1:柱子加密区到底是几段?我记得不就是上下两端各(max(hn/6,500,柱长边尺寸)范围内加密,中间部位不加密吗?但是箍筋搭接区在中间区域(上下max(hn/6,500,柱长边尺寸)之间),按照图集搭接区域也得加密?例如:层高3m,框住为500*500mm,4b12,C8@100/200,梁高是300mm,箍筋根数是max(hn/6,500,柱长边尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱长边尺寸)+0.3)/0.1+1+(3-max(hn/6,500,柱长边尺寸)*2-0.3)/0.2-1这样计算对面? 2、暗柱箍筋如何计算?也是这样计算么?有个2*1.2lae+500mm有影响么? 问题问的比较麻烦 辛苦各位仁兄了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:柱子加密区到底是几段?(绑扎搭接是3段加密,机械连接是2段)

    我记得不就是上下两端各(max(hn/6,500,柱长边尺寸)范围内加密,中间部位不加密吗?(机械连接中间不加密,绑扎连接在连接区域加密)

    但是箍筋搭接区在中间区域(上下max(hn/6,500,柱长边尺寸)之间),按照图集搭接区域也得加密?(要加密)

    例如:层高3m,框住为500*500mm,4b12,C8@100/200,梁高是300mm,箍筋根数是max(hn/6,500,柱长边尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱长边尺寸)+0.3)/0.1+1+(3-max(hn/6,500,柱长边尺寸)*2-0.3)/0.2-1这样计算对面?[箍筋根数是max(hn/6,500,柱长边尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱长边尺寸)+0.3)/0.1+1+(2.3*搭接长度/5d或100)+(3-max(hn/6,500,柱长边尺寸)*2-0.3-2.3*搭接长度)/0.2-1]

     2、暗柱箍筋如何计算?也是这样计算么?有个2*1.2lae+500mm有影响么?(按框架柱计算)

    2014-10-18 15:46:39 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多