ch****@163.com 2014-10-17 21:10:15 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 668查看 1回答
关于框架柱箍筋计算问题
框架柱箍筋加密区依据图集03101-1所述为max(hn/6,500,柱长边尺寸),当柱子采用绑扎搭接时,应在柱纵筋搭接长度范围内按min(5d,100)加密。 问题1:柱子加密区到底是几段?我记得不就是上下两端各(max(hn/6,500,柱长边尺寸)范围内加密,中间部位不加密吗?但是箍筋搭接区在中间区域(上下max(hn/6,500,柱长边尺寸)之间),按照图集搭接区域也得加密?例如:层高3m,框住为500*500mm,4b12,C8@100/200,梁高是300mm,箍筋根数是max(hn/6,500,柱长边尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱长边尺寸)+0.3)/0.1+1+(3-max(hn/6,500,柱长边尺寸)*2-0.3)/0.2-1这样计算对面? 2、暗柱箍筋如何计算?也是这样计算么?有个2*1.2lae+500mm有影响么? 问题问的比较麻烦 辛苦各位仁兄了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:柱子加密区到底是几段?(绑扎搭接是3段加密,机械连接是2段)
我记得不就是上下两端各(max(hn/6,500,柱长边尺寸)范围内加密,中间部位不加密吗?(机械连接中间不加密,绑扎连接在连接区域加密)
但是箍筋搭接区在中间区域(上下max(hn/6,500,柱长边尺寸)之间),按照图集搭接区域也得加密?(要加密)
例如:层高3m,框住为500*500mm,4b12,C8@100/200,梁高是300mm,箍筋根数是max(hn/6,500,柱长边尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱长边尺寸)+0.3)/0.1+1+(3-max(hn/6,500,柱长边尺寸)*2-0.3)/0.2-1这样计算对面?[箍筋根数是max(hn/6,500,柱长边尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱长边尺寸)+0.3)/0.1+1+(2.3*搭接长度/5d或100)+(3-max(hn/6,500,柱长边尺寸)*2-0.3-2.3*搭接长度)/0.2-1]
2、暗柱箍筋如何计算?也是这样计算么?有个2*1.2lae+500mm有影响么?(按框架柱计算)
2014-10-18 15:46:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看