• 错开长度和搭接长度

    我用广联达算剪力墙垂直筋时,基础层的插筋和顶层的垂直筋长度竟然考虑了三个错开长度和三个搭接长度;一般手算时就只考虑一个错开长度和搭接长度;向高手请教我这个是不是软件有问题,还是我的设置有问题?如果设置有问题,问题会在哪儿?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    修改一下【计算设置】-【剪力墙】里的接头错开百分率即可,此处软件默认设置是25%。

    2011-02-17 09:21:11 

  • 基础层高度不一致,钢筋按等长设置未按等标高设置。

    2011-02-16 15:44:29 

  • 层高设置问题。 有时候软件不是万能的。。 我只能这么说、。 软件做好了再去细节修改的事情很多,