• 减压阀组该怎么套定额?

    高区给水经地下室减压阀组后供水,减压阀组包括2个可调式减压阀、4个对夹式蝶阀、2个Y型过滤器、2个压力表、2个截止阀。这样的减压阀组是该各个阀门分开套定额还是整个套“减压器组成、安定”子目?套几组?如果阀门与定额中的不符,该怎么调整?谢谢各位指教:〉
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、减压器组成安装以“组”为计量单位,如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其余不变。 2、减压器安装按高压侧的直径计算。

    2011-02-16 16:31:24 

  • 减压阀组中2个可调式减压阀、4个对夹式蝶阀、2个Y型过滤器、2个压力表、2个截止阀分别套对应定额,定额量对应调整即可。

    2018-09-23 22:42:21 