上士 2011-02-17 13:32:04 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 685查看 3回答
2008砖基础大放脚
基础深(-2.5m),砖基础一步大放脚(宽度490mm),砖基础墙(宽度370mm),在-0.3m处有按基础墙布置的240*240mm地圈梁(圈梁顶标高-0.3m),图纸要求砖基础两侧抹25mm防水砂浆。本人利用条形基础参数化“等高砖大放脚”《因为条基的“工程量代码”中有“侧面面积”》定义、绘制汇总计算后发现:所定义的砖条基础与地圈梁没有扣减体积!用什么时候方法能将以上图纸中的要求一次性;定义绘制完成?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础深(-2.5m),砖基础一步大放脚(宽度490mm),砖基础墙(宽度370mm),在-0.3m处有按基础墙布置的240*240mm地圈梁(圈梁顶标高-0.3m),图纸要求砖基础两侧抹25mm防水砂浆。本人利用条形基础参数化“等高砖大放脚”《因为条基的“工程量代码”中有“侧面面积”》定义、绘制汇总计算后发现:所定义的砖条基础与地圈梁没有扣减体积,是你定义条形基础单元时材质选择的不正确所致,你将砖条形基础单元的材质改为砖,汇总计算,就会扣除圈梁体积了。你试试看。
2011-02-17 14:30:43
-
正如楼上所说,你定义条形基础单元时材质选择的不正确所致,你将砖条形基础单元的材质改为砖,圈梁标高如果能和条形基础相交的话,汇总计算,就会扣除圈梁体积了。
2011-02-17 15:26:40
-
定义条形基础,定义地圈梁。标高要正确进行。
2011-02-17 13:38:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看