琳琳 2011-02-17 15:53:14 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 313查看 5回答
2009钢筋导图中箍筋的加密区用自己设吗?
2009钢筋导图中箍筋的加密区用自己设吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要看是什么加密区 一般加密区很多种 柱的箍筋加密 梁的箍筋加密 不过都是要自己设置的
2011-02-17 16:02:58
-
软件需要重新设置。
2011-02-17 15:58:49
-
2009钢筋导图中箍筋的加密区用自己设吗?
2011-02-17 15:58:49
-
2009钢筋导图中箍筋的加密区不用自己设
2011-02-17 19:48:59
-
正常柱和梁的箍筋在软件中输入/导入箍筋信息时可直接输入/导入箍筋加密区与非加密区的间距,例如A8@100/200,软件会直接根据平法计算规则计算加密区与非加密区长度,从而计算根数。
2011-02-18 08:49:11
-
在实际工程中,圈梁的的箍筋时分加密区和非加密区的,但是软件的箍筋信息是按着一种箍筋间距给出的,在钢筋2009软件中如何处理?
单构件中的现浇桩中螺旋箍筋是分加密区和非加密区的例如桩头前2米是A8-1OO的钢筋,后2米之后的是A6-200的钢筋信息怎样输入?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看