雅飞 2011-02-17 22:36:57 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 618查看 4回答
图形算量软件中框架填充墙的顶标高应怎么输入?
框架填充墙,由于框架梁的截面高度不可都是一个值,有时工程使用面积特大的可能在同一个标高楼上有很多个不同的梁截面高度,我们不可能去逐一的输入标高值,在清华斯维尔软件中输入了一个“同梁底”就解决了,当然,清华斯维尔软件中有默认。然而,广联达软件中没有默认的“同梁底”,当输入“同梁底”时,软件不认。请问,该怎样输入才能正确?敬请高手指导,本人深表感谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不同的软件处理问题的思路是不一样的。 广联达软件的填充是为了处理在剪力墙中有砌体墙的情况下。可以在剪力墙中直接画上填充墙,并在剪力墙上形成墙洞。 如果不是上述情况,则墙没有必要画到梁底,而应画到梁顶。这是因为,在布置装修时,墙面构件是依附到墙上的,如果不画到梁顶,则梁的侧面的墙面是计算不出来的。另外,画到梁顶,也是影响工程量计算的,砼梁和砌体墙的扣减关系是,梁的体积是不扣砌块墙的体积的,而砌块墙的体积是扣砼梁的体积的。所以工程量的计算是不受影响的。
2011-02-17 22:56:28
-
我看了你说了很长很多内容 你问的仅是清华斯维尔有同梁底 为什么广联达没有 我试问一下 为什么广联达要有这个标高设置 你的问题是绘制墙体的时候 想将墙体绘制到梁底 因为梁的高度不同 所以墙顶标高肯定也不同 是吗?? 清华斯维尔我不知道 因为我刚毕业 直接用了广联达 在广联达里 你是不需要考虑墙的绘制高度 都是按层高绘制 这样墙顶同梁顶了 墙遇到梁 墙体积会自动扣减梁的体积 它们之间发生了扣减 如果一一调整 那不麻烦死吗 软件中的计算规则 请看 2 扣平行相交梁体积,与梁非平行相交无影响
2011-02-18 06:30:33
-
按软件默认的层顶标高设置即可,框架梁与填充墙重叠部分,软件会自动按计算规则进行扣减计算的,如有疑问,汇总计算后,点选一段填充墙,再点查看计算式及三维扣减就清楚了。
2011-02-18 08:01:55
-
广联达软件墙的绘制默认标高为层底标高至层顶标高。如设计图无特殊要求,通常都是按软件默认标高绘制墙体。 那么墙面装修与墙体积应如何计算呢?广联达软件是通过选择适当的工程量代码来解决这个问题。 比如:墙体积=墙截面积*墙长。 墙截面积=墙高*墙厚。 墙高=层高-梁高。 墙面抹灰,有多个工程量代码可选:墙块料面积(不分材质)——墙面积+柱、梁外露面积 墙面积——仅墙面面积。 等等。 有关计算公式与工程量代码,在广联达软件里都有明确描述与说明的。使用广联达软件时,可以通过查看软件的“帮助”、“计算规则”等来解决所碰到的问题。
2011-02-18 00:47:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看