• 钢筋09与钢筋10.0算量的误差问题

    专家您好,请教一下,我做的是17层住宅楼,大约600多吨钢筋,先是用的钢筋10.0做的,然后升级为钢筋2009,把设置重新调整完毕,升级计算后发现有的楼多了15吨,有的少了几吨,是否表明钢筋软件存在计算误差,不知您比较过没有? 请教筏基问题,筏基内有柱独基,两上皮标高相同,筏基上层钢筋网应贯通独基,下层钢筋网应按照锚固,对否?锚固如何设置? 谢谢大家!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是10.0和2009的设置不同造成的,你把设置校核一遍,再看结果。

    2011-02-21 12:26:12 

  • 10.0和2009做的工程会有误差,但误差不会超过5%。 筏板的钢筋锚固,按软件默认的设置就行。 可以在计算设置里设置;也可以汇总计算之后,点【编辑钢筋】调整,锁定,再汇总计算。

    2011-02-18 14:21:19 

  • 钢筋2009计算要比钢筋10.0精确的多的。

    2011-02-18 18:36:02 

  • 先看看是不是计算设置有问题,图纸设计不一定全部都是软件默认的节点。

    2011-02-18 22:54:08 

  • 升级了 就证明2009的更精准,你可以参考2009的计算结果

    2011-02-19 08:49:08 

  • 您好,GGJ2009跟GGJ10.0相比,计算规则上是有一定的变化,但钢筋量的差量会在合理的范围之内,如果比较两个软件的准确性。应该是新版2009的计算结果相对较准确的。至于您说的柱独基与筏板的扣减问题,应该看具体的图纸要求了,根据要求修改属性里的设置如下图:

    上皮标高

    2011-02-22 13:04:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题