vans286307087 2011-02-18 16:16:02 | 福建省 其他专业 | 960查看 6回答
暗柱的箍筋需要考虑加密或非加密么
暗柱的箍筋需要考虑加密或非加密么 还有一般来说柱子钢筋多大开始使用电渣压力焊 是14 还是16? 谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1第48页第3条规定,参照第40页框柱加密,若是搭接应按小于等于5D及小于等于100间距加密,若是焊接就不用加密了,通常从14就可以压力焊了,12的也可以焊,只是焊起来比较麻烦,数量多的话也浪费施工时间。
2011-02-19 10:54:28
-
暗柱的箍筋需要考虑加密或非加密么 还有一般来说柱子钢筋多大开始使用电渣压力焊 是14 还是16? 箍筋加密按图纸要求. 基本从12开始.
2011-02-18 16:20:39
-
暗柱箍筋有加密的也有不加密的,一般16及以上的才使用电渣压力焊。
2011-02-18 16:20:46
-
1、暗柱的加密与否一般由设计文件规定,如未明确,正常暗柱需考虑加密; 2、电渣压力焊的使用由设计文件规定,如果设计未规定焊接要求,如用于结算,应与建设单位做好沟通工作,由实际操作工艺确定结算方式;如为施工,在施工实践中,对于框架结构的柱一般多为电渣压力焊;如果用于预算报价,需要由各施工单位衡量自身能力进行报价,如设计未明确,自行考虑柱接头的方式;
2011-02-18 16:31:32
-
暗柱的箍筋需要考虑加密或非加密么 还有一般来说柱子钢筋多大开始使用电渣压力焊 是14 还是16? 谢 按图纸要求加密与否,电渣焊一般以14开始,但是在施工单位也经常12的就电渣焊的
2011-02-18 16:40:49
-
这都需要由设计图纸根据工程的实际情况确定。
2011-02-18 16:19:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看