• 独立基础重叠部分钢筋

    请问一下,独立基础(双层独立基础)有的地方是重叠的,往图上画的时候软件就提示不能重叠但是我用方法把它画上了,可是汇种计算的时候软件有提示不能重叠,这种情况怎么处理呢,有人说把重叠部分扣掉,可是如果扣掉的话,基础的钢筋不是就算少了吗,像这种情况能怎么解决呢,请帮忙解答一下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把重叠的部分扣掉,或者移动一下位置,钢筋可以汇总计算以后,点【编辑钢筋】调整,锁定。再汇总计算。 可以调整过来。

    2011-02-20 09:46:33 

  • 如果标高相同,就要用异型基础定义。

    双层

    2011-02-20 09:45:19 