heweizll 2011-02-20 14:43:37 | 江苏省 其他专业 | 2536查看 4回答
先张法预应力混凝土管桩内的钢筋笼和桩头的焊接钢筋该如何设置和计算
我现在接触的几个工程都是预应力管桩,现在好像很少看到灌注桩,请问预应力管桩内的钢筋笼和桩头的焊接钢筋该如何设置和计算,能否应用单构件输入来解决,如何解决
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预应力管桩中的钢筋不用另外计算,它是包括在管桩的成品价中,灌注桩在实际工程当中还是有使用的。管桩工程量要按施工压桩记录表,录入有图形算量的单构件中。
2011-02-20 14:45:21
-
只能在单构件里计算的,桩头锚固按桩的个数计算工程量的,锚固钢筋按钢筋工程章节计算工程量,
2011-02-20 14:48:01
-
现在接触的几个工程都是预应力管桩,现在好像很少看到灌注桩,预应力管桩内的钢筋笼和桩头的焊接钢筋是不用设置和计算了,它的价格已经包括在“预应力管桩”中了。 如果非要计算预应力管桩的钢筋,是可以用单构件输入来解决的,就在单构件中直接按照管桩的配筋输入就行了。
2011-02-20 14:49:02
-
可以用单构件计算,而且单构件计算比较容易和简单一些;
2011-02-20 14:45:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看