chaven 2011-02-20 15:48:58 | 广东省 其他专业 | 1640查看 2回答
墙面挂网问题
建筑高度超过24M实墙面粉刷应加Φ4中距200×200双向钢筋网,用膨胀螺栓固定,中距1000×1000或满挂镀锌铁丝网,规格Φ11,@20,(空格20×20),混凝土射钉钉牢,间距≯300MM 问题1:中距200×200双向钢筋网,中距1000×1000是什么意思? 问题2:中距1000×1000是指Φ4中距1000×1000双向钢筋网吗? 问题3:建筑高度超过24M,可以在Φ4中距200×200双向钢筋网,中距1000×1000,满挂镀锌铁丝网规格Φ11,@20,(空格20×20),这三种中任选一个吗? 问题4:建筑高度24M一下不用做挂网吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳个人理解这样的说明有点问题,至少是直径的标注。 1、双向是指墙的两侧,这个“中距1000×1000”不好理解。 2、它的规格是“规格Φ11,@20”,也是要双向的。 3、它说的是可以采用这几种方式,但对于施工就要用施工方案、会议纪要、签证的方式给予确定,才能方便结算。 4、从说明上理解是指檐高24m以下不用挂网,当超过时也包括24m以下的也要挂网。
2011-02-20 16:03:19
-
Φ4中距200×200双向钢筋网,用膨胀螺栓固定,中距1000×1000;或满挂镀锌铁丝网,规格Φ11,@20,(空格20×20),混凝土射钉钉牢,间距≯300MM --这两种任意选择一种。规格Φ11---应该是规格Φ1.1吧?
2011-02-20 15:54:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看