• 独立基础底标高图纸没有明示用广联达图形算量怎么设置

    独立基础的底标高图中没有明示,只说到持力层,这时广联达图形算量“楼层信息”基础层该怎么设置?画独立基础时的标高怎么处理? 请前辈们指点一下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    独立基础的底标高图中没有明示,只说到持力层,可以根据基础详图进行推算基础的底标高的,如果基础详图也没有标注详细的尺寸,可以咨询设计单位,按设计单位的答复设置,与或征求甲方意见,先确定一个标高计算,结算时按实际的基础情况进行调整基础工程量即可。

    2011-02-21 08:49:46 

  • 设置到基础层底即可,实际施工的时候根据实践情况做到哪里,结算的时候再行计算;

    2011-02-20 17:24:08 

  • 没有明确基础构件的底标高,这是设计图纸不齐全,“只说到持力层”这是设计图纸对其的要求。如果是确实没有你又要计算。 1、通过咨询设计解决。 2、自己设置下一个假设层高,然后做好说明。

    2011-02-20 17:26:53 

  • 看基础剖面图 上面有标高 不要管别的 就按那个标高绘制即可!

    2011-02-20 19:23:25 

  • 先按图纸输入,实际施工完成再按实际标高调一下

    2011-02-20 21:48:45 

  • 这种情况你应该查阅一下地质勘测报告,地质报告上应该有持力层的标高。

    2011-02-21 08:35:26 