• 请教大家关于电气工程预算的问题

    我是土建专业,但一般民用建筑的水暖电安装预算也得做,所以有些问题不是太明白,想问一下各位老师: 1、电气安装工程预算中,穿线管和导线的长度计量时,从配电箱到用电设备如插座,是以直线距离量取还是按图纸画的走向逐段量取? 我做预算时别人告诉我要按直线距离计算(因为实际施工也是直线敷设),可广联达安装算量CAD导入中明显是按图纸显示长度来计算的。 2、如果配电箱高1.4米,插座高0.3米,那么两端的立管高度是(1.4+0.3)还是(1.4+板厚+0.3+板厚)? 3、各用电设备画在墙外,而实际安装在墙内,量长度的时候按哪个算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电气安装工程预算中,穿线管和导线的长度计量时,从配电箱到用电设备如插座,是以直线距离量取还是按图纸画的走向逐段量取? 答:按能够到达的最近距离 2、如果配电箱高1.4米,插座高0.3米,那么两端的立管高度是(1.4+0.3)还是(1.4+板厚+0.3+板厚)? 答(1.4+0.3+板厚) 3、各用电设备画在墙外,而实际安装在墙内,量长度的时候按哪个算? 答:墙中心

    2011-02-21 10:31:58 

  • 1、电气安装工程预算中,穿线管和导线的长度计量时,从配电箱到用电设备如插座,是以直线距离量取还是按图纸画的走向逐段量取? 答:按图纸所示进行计量。 2、如果配电箱高1.4米,插座高0.3米,那么两端的立管高度是(1.4+0.3)还是(1.4+板厚+0.3+板厚)? 答:水平段按图纸所示进行计量。垂直段按(1.4+0.3+板厚) 3、各用电设备画在墙外,而实际安装在墙内,量长度的时候按哪个算? 答:墙中心

    2011-02-21 11:22:06 

  • 电气安装工程预算中,穿线管和导线的长度计量时,从配电箱到用电设备如插座,是以直线距离量取还是按图纸画的走向逐段量取?应按照图纸走向计算长度

    2011-02-21 11:27:57 

  • 1、根据图纸设计的走向,按能够到达的最近距离 2、立管的高度为1.4+0.3+板厚 3、管线长度一般按墙中线来算 补充一下,线管的走向要考虑现场的实际建建构件的影响

    2011-02-21 11:18:18 