张工 2014-09-26 09:11:12 | 黑龙江省 云翻样 | 699查看 3回答
关于板钢筋中的问题
板底配筋:短向(500)5C18,长向(1000、600)c6@100。那个(500)和(1000、600)是什么意思?问题补充:怎么回事呀
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(500)和(1000、600)是指预制板长宽度范围
比如说是500宽1000长的预制板 500宽放5C18 1000长放C6-100
而(500)和(1000、600)就是这个意思
上面说的1000长放C6-100 1000就代替了(1000、600) 意思是600到1000之内包含600,1000都用C6-100
2014-10-16 12:16:00
-
2014-09-29 08:47:44
-
你好:那个(500)和(1000、600)是长度。短向5C18长度为500。长度向C6-100长度分别为1000和600。
2014-09-27 08:27:53
-
请问,我明明设置了钢筋损耗率为2%,但为什么翻出来到钢筋总重没有考虑这个损耗率呢,那这样子的话,损耗在哪里体现,有谁用过这个软件?是不是也碰到过类似的问题。我是按定额损耗考虑的。
-
见图 框内的檐沟在钢筋2013抽样中怎么定义和绘制的?图纸中并没有给出配筋参见的图集也没有给配筋。问题1:如何配筋。 问题2:如何在钢筋抽样中定义和绘制?
-
钢筋中 连梁问题。。钢筋达人恢复下。。谢谢 图中的 连梁 我是从 第1垮中开始 一直 画到 最后垮中(1垮画完梁) ,还是 一跨一跨的画到 短肢剪力墙 边(画4垮)。。??? 求解释。。。最好 有依据
-
图纸上要求砌体墙布置全长贯通钢筋。我在定义砌体墙的时候直接把钢筋信息输入上去,我想请问,还需要在砌体加筋中自动设置钢筋吗?就像柱位置的钢筋、
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看