• 暗柱的底部加强区域附加箍筋如何设置?

    1、暗柱的箍筋为C12@100,底部加强区域附加箍筋为C12@200,当墙长大于暗柱长时附加箍筋伸出暗柱边缘400。此时,是在间距200处替换原箍筋还是在原箍筋上附加设置箍筋??? 2、一字型暗柱两边都有墙身时,伸出400的附加箍筋设置为一边还是两边??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、暗柱的箍筋为C12@100,底部加强区域附加箍筋为C12@200,当墙长大于暗柱长时附加箍筋伸出暗柱边缘400。此时,是在间距200处替换原箍筋还是在原箍筋上附加设置箍筋??? 2、一字型暗柱两边都有墙身时,伸出400的附加箍筋设置为一边还是两边?? 答:1、在原有之上附加 2、应该是两边,不过这种好像很少见哦,一般都是两头一字型暗柱中间墙身

    2011-02-21 18:49:15 

  • 是附加钢筋,两边

    2011-02-21 22:25:45 