新员工 2011-02-22 11:44:37 | 广东省 土建算量GCL2013 | 696查看 3回答
墙面装饰问题
楼板按层高降低1.00米了,计算墙面装饰时软件是从地面计至板底高度,上一层又没有计算降低部分墙面装饰,这样计算是不是漏计降低部分墙面装饰?谢谢问题补充:可是梁还是按原标高,只有楼板降低,上一层墙底标高也应该按层底标高的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样绘制也是正确的 我刚做了测试 计算式请看 墙面抹灰面积=(11.8*3)<原始墙面抹灰面积>-(11.8*0.5)<扣平行梁>+(11.6*(0.28+0.1))<加墙上板下梁侧面面积>=33.908m2 板较梁底低 所以梁凸出了板 这部分软件也计算了抹灰 把这部分抹灰并入了该层中 而不是我们现实中手算的那样并入上一层了 墙按层高绘制 不需要调整 你调整了没?? 那你把计算式复制上来给我看下 梁的侧面的抹灰呢?? 这个计算式就不对哦 墙面抹灰面积=(11.8*3)<原始墙面抹灰面积>-(11.8*0.5)<扣平行梁>+(11.6*(0.28+0.1))<加墙上板下梁侧面面积>=33.908m2
2011-02-22 16:23:05
-
应该是按净高来计算。
2011-02-22 13:05:44
-
上一层墙的底标高也要做相应的调整,那么布置墙装饰,它的底标高就会识别墙底标高。
2011-02-22 11:47:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看