算量虫 2011-02-22 11:57:23 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 493查看 4回答
加层预留柱插筋的问题
有一厂房,设计为三层,因使用方的要求,现暂施工二层,均按原图施工,二层柱标高为9.47米,9.47米以上预留上层柱插筋,用素砼包裹,请问,在GGJ计算中,如何计算上层柱插筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件就是按每层一个搭接设置的。
2011-02-22 12:05:24
-
1、可以修改二层柱的顶标高:9.47+插筋高度 2、可以到三层里去画上柱然后柱高修改为插筋高度 以上两项都 可以到柱属性里去修改
2011-02-22 12:07:10
-
没法设,只能在单构件中输入。
2011-02-22 12:53:55
-
断层的情况容易导致柱筋计算有误,如果是新手,最好手抽
2011-02-22 13:09:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看