• 独基柱插筋的设置

    请问,下图中的 800 以及 560 怎么在 计算设置中修改?? 本人只看到计算设置中的 Hn/3,是否修改它?但这一个数值也不能体现上面的两个数呀。 本层的基础 顶标高是 -1.800 多谢 了。本人新手

    独基

    问题补充:1楼的回答,我觉得可能是我没说清楚,。我想问的是,插筋 的 露出长度,800和560在哪 里填写

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 独基柱插筋的设置,直接直接在柱中输入,插筋长度基础高度+800

    露出长度

    2011-02-22 17:11:12 

  • 这个真不好设置 这是露出长度 这一层少了 那么到上一层就会多起来 但是总量不变 软件还没有这相关设置 软件是根据G101编制的

    2011-02-22 23:58:07 

  • 插筋 的 露出长度,800和560在哪 里填写:这是不需要填写的,是软件根据柱插筋的数量及搭接形式自动计算出来的结果。

    2011-02-23 07:25:18 

  • 560的那个搭接数值可以在柱子定义属性中直接改柱子的“锚固搭接”中数值,根据钢筋的不同级别,直接在搭接中填上560的数值。800的上甩值,是在柱子的计算设置中的“抗震柱的纵筋露出长度”直接填上800. 请及时采纳答案,谢谢!

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-02-23 13:48:56 